website logo
Auteur
avatar
dmarco

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » glace permanente haut ?®vapo.


Posté : 24-07-2012 17:58 icone du post

Bonjour mars,

Tu es sous quoi comme régulation?

La puissance des résistances est-elle en relation avec ton cubique?? Des résistances trop puissantes pourraient avoir comme désagrément ... un surplus d'humidité à l'intérieur de l'évapo, tu arriverais plus vite à ton FD 12°C sans que tout ne soit évacué!
Une résitance un peu plus faiblarde mettrait plus de temps à agir, mais pourrait règler ton problème.

L'état général de ton panneau de plafond pourrait également jouer...

@+
Au choix:

- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )

- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a