Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » glace permanente haut ?®vapo.
Posté : 24-07-2012 19:28
Bon je suis dégouté j'avais repondu à chacun dans l'ordre et ce pc a planté
Bon pour faire simple j'ai bien verifieé tout ce que vous avez dit
La seule chose mais qui pour moi ne "devrait" pas etre la cause, il y a un espace mort au dessus de l'évapo mais c'est non modiafiable actuellement car cet espace est defini avec les pattes de fixations qui sont d'origines. ce que je ferais lors de la prochaine extinction pour entretien, je silliconnerai le tout une fois la chambre seche.
Les degivrages il y en a 4 par jour de 40 minutes max ou coupure fin de degivrage à +12°C
Ce que je peux faire aussi c'est d baisser le fin de degivrage tranquilement afin de voir ce que ça donne, puis d diminuer le nombre de degivrage si ça suit toujours.
Les resistances sont d'origines, l'évapo est très propre au niveau de la batterie interieure c'est juste en surface exterieure et au plafond que ça va pas.
Les températures sont impeccables.
la soupape est au soufflage à 8m
Et oui Frigopath
si j'avais un souci sur le syphon c serait le bas qui deconnerai.
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=5126&forum=149