Salut

Qu'est ce que tu as comme régulation ?
Est ce que tu as des alarmes quand tes dégivrages terminent en temps ?
Et combien de temps durent tes dégivrages ?
S'ils durent moins de 40 minutes alors que ta sonde de FD est dans la glace, je pencherais comme notre ami Marc, sonde FD déviante. [addsig]