si en température, -22 tu as un s/r de 0.5, il est sûr qu'en sorti deg, lorsque ton détendeur va bien ouvrir, ton s/r va passer à 0, ton voyant va buller et tu vas mettre beaucoup de temps à descendre ta cf-.
Il faut que tu continues à charger, dans la limite d'une hp raisonnable.
quand tu estime ta charge bonne tu regles ton détendeur.
ensuite tu peux faire un essai, tu fermes ta bouteille liquide et tu surveilles ta hp.
Si elle chute, ta charge est normale à correcte.
Si elle monte, et que ta ligne liquide est grosse et longue, c'est peut être normal.
Si elle monte et que la ligne liquide est courte c'est que t'es trop chargé, ou incondensables