Posté : 27-07-2012 21:46 icone du post

salut,
petite précision, que j'ai pu vérifier auhjourd'hui.

Sur mono groupe, la surchauffe a une influence sur le sous refroidissement.
Je m'explique, si on prend un groupe x avec une surchauffe de 5/7 et un s/r de 3/7 en régime stabilisé,par exemple.
Si vous fermez le détendeur de facon a augmenter la surchauffe, le débit est donc moindre.
La différence de débit engendre donc un volume x de liquide "non utilisé" qui augmente le volume de liquide présent dans la bouteille liquide et donc le sous refroidissement.

Dans le cas de zicman, la cf- doit être équipée d'un détendeur MOP, qui à chaque sortie de dég bride le débit de facon à éviter une surcharge au compresseur, le fait de brider aura donc également pour incidence d'augmenter le S/R.
Ce même S/R qui s'écroulera au fur et à mesure de la descente en température de la cf- car le détendeur va ouvrir, et qui devrait contre balancer en régime stabilisé.