Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » pb sous refroidissement
Posté : 27-07-2012 23:29
Salut,
Donc en gros il te manque du fluide ^^
Si je ne fais pas d'erreurs d'interprétation :
- Actuellement ça marche et ça marchera sans causer de problèmes puisque tu as une CF a température et donc tu as tout juste ce qu'il te faut pour fonctionner, a moins que tu n'ai de fuites ça ira surtout si ça tourne bien en plein été.
- Tu peux (si tu as trouvé une fuite) charger un peu plus l'install, ça te permettra d'éviter au groupe de pomper voir de réduire son temps de fonctionnement et tu fera des économies en énergie, voir prolonger la durée de vie de ton CP.
Maintenant a toi de voir combien de Kg t'aurai besoin si tu voulais pérenniser le fonctionnement.
Je pose une question sinon, tes tuyauteries sont-elles très longues ? si elle le sont tu peux avoir des problèmes de retour d'huile faute a une surchauffe trop grande dans certains cas.
Pour ton catalogue avec 0°C de SR ça veut dire que les puissances dans ton tableau sont calculés pour x HP, x BP, x SR, et x SC voir certains te donne une °C aspiration du CP ou une °C liquide, si tu dois tracer ton cycle c'est avec ces valeurs qu'il faudra le réaliser. Cela te donnera ton "cycle constructeur" si je me souviens bien.
De là tu croise tes données avec ton cycle et normalement ça te permet de sélectionner ton CP.
a+
Commencer a réfléchir, c'est désobéir.
Soyons pas si dur de la feuille :D
https://www.youtube.com/watch?v=xgLVLjYALvE
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=5144&forum=149