Posté : 29-07-2012 10:36
Bon j'ai de bonnes nouvelles ça marche toujours
.
Avec un bon 45°exterieur et une reprise d'aire à 30°c dans le batiment ça le fait.
Pas de soucis à déplorer et les factures d'electricité sont dans l'idée qu'on se faisait après calcul bien sur.
Pour ce qui est du condenseur, effectivement l'eau c'est trop cher mais il y a eu un nettoyage quand même et c'était pas mal, à savoir poussiereux mais pas trop, ensuite l'eau a été récupere pour nettoyer le sol en même temps, et il y a eu des goutieres d'installée au sol afin de recuperer cette eau et le stockage se fait dans une cuve enterrée car sol un peu plus frais. Cette eau est utilisée pour le nettoyage en générale ou l'arosage des arbres qui crée de l'ombre sur le pignon sud
.
Donc tous va pour le mieux.
Aussi sur le toit du batiment il y a des extracteur d'air chaud car on a poser une sonde et il y a près de 50/60°c au plafond.
On a eu une frayeur quand il y a eu une coupure electrique de 6heures mais la cf n'a pas bronchée tous juste une descente de 2/3°C.
Merci les panneaux épais , et la charge qui est au rendez vous.