Salut

De-8 à 7°C ça te fait un DT de 15 cela peut paraitre correct a moins que ta machine soit faite comme un frigo ménager (style R600a et T0 à -30°C mais peu probable)

A première vue, je dirais que tu as un détendeur capilaire, ton CP givre à l'aspi : Ton évap est donc bien alimenté (voire trop )...

De plus une saladette ne doit pas etre un monstre de puissance et une déstcent lente peut etre normale, surtout si elle part de haut ou pleine...

Il faut que tu fournisse plus d'infos sur la conception de l'engin. Difficile de t'en dire plus autrement...
le froid est un état d'esprit.