website logo
Auteur
avatar
agfroid

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » [R?®solu] - Bonjour,besoin d'aide pour une saladette


Posté : 30-07-2012 10:55 icone du post

salut

juste au cas ou vous ne le sauriez pas, il faut une habilitation pour manipuler les fluides frigo!!
les risques pendant les manipulation sont sur et certain!

comme dis plus haut, ce qui va arriver c'est que vous allez provoquer d'autre panne!! incondensables meme si vous avez une pompe a vide!!

pour ce qui est du gaz en reserve dans la clim de la voiture, meme pas je commenterai!! mais je n'en pense pas moins!!

pour ce qui est de l'évapo il peut etre pris en glace meme si il est dans la paroi!!!

commencez par faire un dégivrage sur 12 ou 24h en arretant la saladette!!
ensuite vérifier l'état du condenseur et le débit d'air des ventilos en prennant la T° à l'entrée et à la sortie des échageurs (5°c de diff en général)
pour le reste si cela ne fonctionne toujours pas, ne jouer pas au sorcier et faites intervenir un pro

bon courage
A+
AGFroid


Message édité par : agfroid / 30-07-2012 10:56


Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=5159&forum=149