Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » BP qui monte apres un Pump Down


Posté : 21-12-2008 18:19 icone du post

d'accord avec pitter;

si tu n'as qu'une seule remontée en pression, ça vient du fait que ton électrovanne est éloignée du détendeur.
Plusieurs remontées ET la certitude que ton électrovanne est étanche, alors ce sont tes clapets de refoulement qui ne sont plus étanches.