website logo
Auteur
avatar
glagla

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » [R?®solu] - Bonjour,besoin d'aide pour une saladette


Posté : 30-07-2012 21:53 icone du post

bonsoir a tous

tiens je vais y mettre mon grain de sel

notre restaurateur frigoriste nous parle d'un evapo noyé dans la mousse pu, donc comment fait on pour que ce soit un evapo ventilé

donc evapo statique, sur une petite saladette, je doute qu'il y est un detendeur et une bouteiile liquide, notre restofrigolobricolo pourrait nous en dire plus sur le sujet

donc dans mes supposition je vais partir sur du statique capilaire

maintenant juste pour informé notre nouveau copain de jeu que le gaz soit du r134a, du r22, du r404 du co2 ou ce que tu veux, on s'en balance, car on parle en temperature d'evaporation et non en pression

donc comme dit par mes vrai confrère frigoriste il se peut que ton evapo soit pris en glace, tu serais surpris de voir ce que peu faire la glace

donc pour conclure je dirais qu'une temperature d'evaporation de -7°c en soit ne signifie rien pour le moment tant que tu n'auras pas degivrer ce putin d'evapo, car a -7°c sans prise en glace signifierait que tu serais trop charger, ou alors tu es un petit cachotier et tu ne nous a pas dit que tu avais deja pris l'initiative de remettre du gaz et dans ce cas là
@+



si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite


Message édité par : glagla / 30-07-2012 22:01


Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=5159&forum=149