Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Tube plongeur
Posté : 02-08-2012 21:40
Bonjour a tous!
Je suis tombé sur un truc étrange récement:
Une centrale Profroid de cinq compresseurs D6DJ4 copeland To -10°C HP flottante DT 8 Réservoir de liquide vertical de 300 litres (détente directe electronique)
L'interrupteur de niveau de fluide était fluctuant et certains postes commençait à ramer ...
je trouve et répare la fuite et je m'aperçois (avent de remettre du fluide ) que le voyent du bas sur la rampe de voyents de la bouteille est toujours plein alors que le voyent départ liquide , lui bulle énormément
, pas de prédétente au déshy
j'ai mis 150 kg de FF progressivement mon voyent départ ne bulle plus.
le voyent du bas sur la rampe de voyents de la bouteille est en dessous de la vanne départ liquide j'ai donc pensé à un probleme ave le tube plongeur qui est sencé eler chercher le FF au fond du réservoir..
Avez vous une autre idée? Si certains d'entre vous ont déja vus ça , je suis trés intéressé par leur vécu.
Merci d'avence