website logo
Auteur
avatar
netsu

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Tube plongeur


Posté : 03-08-2012 21:30 icone du post

Salut frigopathe

Je n'ai pas noté le régime exact mais voici les consignes:

Centrale régulée par un automate et par étages avec BP perpétuellement entre -8 et -13 avec consigne de Pump down a -20
Condenseur régulé en HP flottante DT 8 (donc HP autour de 40°C cette aprés midi là) bien que il y ait un système de récupération d'énergie partielle perpétuellement en marche (ou presque)qui fait monter la pression de refoulement de la centrale à 45°C lors qu'elle est a pleine puissance .
Il ya bien un clapet sur l'entrée de la bouteille et il est la pour empêcher la pression de trop baisser dans la bouteille si on condense trop dans la récup.
Au fait: R404A

De plus, je suis resté un moment devant pendant que je chargeais douuuuucement à l’aspiration et le voyant bullait de moins en moins au fur et à mesure que je rajoutais du FF puis plu dutout quant j’ai atteins un niveau plus élevé que la vanne de départ liquide C’est première fois que je constate ce phénomène étrange …
le froid est un état d'esprit.

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=5173&forum=149