Tu condenses à 40°C, est ce que tous tes ventilos tournent et est ce que les étages sont bien câblés?
J'te dis ca car je suis deja tombé sur des trucs de fous du style, condenseur 12 ventilos 2 nappes, donc enclenchement normalement 2 à 2, mais la c'était cablé sur enclenchement ventilos 1/3/5/7/9/11/12/10/8/6/4/2 ou bien 2 condenseurs en paralléle avec enclenchement des ventilos sur le 1er condenseur et ensuite sur le 2eme....le tip top de la regulation
Le mieux c'est de te poser devant la centrale et d'observerle phénoméne et les pressions que tu as à ce moment.
Ca ne me choque pas plus que ca car d'aprés moi cela depend du regime.