bonsoir a tous
oui mars operation déjà réaliser, la dernière fois remonte a 2 mois sur un hyper u, le joint de la bride de la vanne retour liquide de la bouteille liquide était fuyard, donc on a fermé la vanne de retour liquide on a attendu que la bouteille se vide au maximum, on a fermé la vanne de départ liquide, recuperer le restant de la bouteille dans une bouteille de transfert (1/2 tube).
on a changer le joint, tirer la bouteille au vide remis l'instalation en service, recherche de fuites et voilou
durer de l'operation deux heures environs, petite precision la bouteille de 450 litres était 1/4 pleine ou 3/4 vide comme tu veux.
on doit recommencer cette manip d'içi peu pour les mêmes raisons sur deux autres hyper
@+
si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite