website logo
Auteur

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » petite modification sur une centrale


Posté : 27-12-2008 23:10 icone du post

j'ai une centrale réfrigérée chez un client, (3 compresseurs bitzer),dont le séparateur d'huile ne fonctionne pas correctement. (non démontable)
Le retour d'huile ce fait actuellement sur la nourrisse bp, et l'injection d'huile se fait pendant une trentaine de secondes seulement quand les trois compresseurs s'arrête.
Je vais remplacer le séparateur existant par un turboil de chez carly, qui est démontable,et je vais réinjecter l'huile sur l'équalisation d'huile des compresseurs. quand penser vous

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=619&forum=149