Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » probleme clim industriele plus saladete


Posté : 05-08-2012 20:24 icone du post

Bonsoir je viens de remplacer un compresseur scrole en 407 sur une grosse clim industriele .
DES grands tuyeau parcourent tous les bureaux et distribuent l'air froid .
C'est un cicuit fermé .
On prend l'air chaud dans les bureaux ,il est envoyé dans un circuit fermé qui comporte un gros ventilateur qui envoie l'air au travers de gros filtres en tissus et est projeté dans l'évaporateur.

le condenseur est tres chaud ,le compresseur se coupe toutes minutes avec le pressostat basse pression.
L'évaporateur ne givre pas .
La LIGNE située juste apres le détendeur givre aisnsi que les distributeurs .
Le compresseur est tres chaud ce qui me semble normal puisque le compresseur n'aspire pas les vapeurs de l'évaporateur qui doit refroidir le compresseur.
Je n'ai pas encore controlé la surchauffe et le sous refroidissement .
Je viens d'acheter un "testo 560" qui renseigne directement ces deux mesures.
Qqqn peut-il m'aider.
Quand à la saladette,c'est une armoie réfrigérée qui comporte deux portes avec deux évaporateurs verticaux .Il comporte deux ventilateus compactes " SUNON" qui aspire le foid.
zs szuls problemes rencontrés sont les évaporateurs completement givrés quand le régulateur électronique "ELIWELL" ne commande pas les dégivrages