dans ce cas la la puissance du groupe serait moindre, donc la bp ne peut être basse.
Mesure ton S/R, s'il est bas cherche les fuites et repare les. Recupere le gaz et compare sa masse à la charge originelle.
Renseigne toi auprés de dehon, si la perte est supérieure à 20 ou 30% (je ne me rappelle plus) il faut faire une charge neuve
Ensuite tu pourras suivant d'autres symptômes déterminer si oui ou non le groupe est short en puissance
bon courage