Posté : 05-08-2012 22:10 icone du post

Citation : mimifrigo 

bonjour

machine à projection , glaçons tronconiques pleins .
Si ton serpentin givre et à moins que comme je te l'indiquais précédemment le serpentin soit dessoudé je ne vois pas pourquoi tu n'aurais pas de glaçons . As tu mis tes doigts dans la plaque pour voir si ils étaient formés ? Si oui , c'est ton thermostat de démoulage qui ne bascule pas pour basculer en gaz chauds ou alimenter le programmateur à cames si il y en a un  


C'est ça mimifrigo,je ne comprend pas pourquoi non plus d'ou ma présence ici j'ai bien passé mes doigts dans les alvéoles et pas de glacon,le thermostat demoulage est ok...