Merci beaucoup pou ces renseignements.Tu sais je suis qu'un petit frigoriste sans diplôme,sans prétention qui dépanne et place beer cooler,frigo bouteilles et clim ..
Un bon client m'a demandé de remplacer le compresseur scroll triphasé c....... de 5 cv ,qui fonctionnait presque tout le temps en été de 9 h à 17 h (heure de bureau), par un 6 cv .
Le frigoriste qui a installé la clim lui a dit qu'on pouvait augmenter de 20% la puissance du compresseur POUR qu'il FONCTIONNE MOINS LONGTEMPS.
J'ai changé le compresseur et chargé le circuit des 4 kg renseigné .
J'ai fait le vide d'air et fermé les robinets pendant une demi5 heures pour voir si l'aiguille du manomètre remontait à cause d'une entree d'air;elle n'a pas bougé.
J'ai démaré l'installation le condendeur était tres chaud les ventilateurs évacuaient cette chaleur ,la BP baissait les ventilateurs du condenseur s'arretaient la bp remontait les ventilateurs évacuaient la chaleur ainsi de suite.
En fonctionement dit normal la bp ne dépassait pas les 2.5 bars le haut du compresseur et la ligne hp au condenseur sont bouillants,impossible
d'y tenir la main.
Ce que je comprends pas c'est pourquoi ça fonctionnait normalement avant le remplacement du compresseur à part le fait qu'il tournait trop souvent .
J'ai controlé les soudures avec un détecteur qui détecte 3 grs l'an , sans résultat.
Je suis pas mal paumé
Merci
georges