Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » petite modification sur une centrale
Posté : 28-12-2008 19:06
Salut!
Etonnante cette centrale où il n'y a pas de réservoir d'huile.... On n'arrète pas le progrès ni la recherche d'économies ...
Surprenant aussi une injection d'huile pendant l'arrêt des compresseurs. La logique voudrait qu'on injecte après 30 seconde de fonctionnement d'un compresseur (le temps d'évacuer du liquide qui aurait pu s'accumuler dans le séparateur pendant la phase d'arrêt , surtout si tu n'as as de clapet anti-retour en sortie de séparateur sur la conduite de refoulement) ou de plusieurs compresseurs... Eventuellement un fonctionnement sur un relais clignoteur des fois que le robinet du séparateur ne soit pas étanche ce qui entrainerait une injection permanente de gazs chauds dans le collecteur d'aspiration.
Quel type de centrale ?? de compresseurs ?? quelle charge de fréon ??? Le circuit est-il long ???
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=619&forum=149