Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » petite modification sur une centrale
Posté : 28-12-2008 20:55
effectivement, c'est du pro froid
il y avait 3 manurop, qu'on a remplacer par 3 bitzer et on a mis sur chaque refoulement des clapets anti-retour. centrale au R404 , 2 préparations froide (+ 10°c), et 5 chambres positve (environ +2°c).l'ensemble situé sous la centrale
je pense que l'on amélioré un peu. pour le réservoir c'était prévu mais le client veut faire au moins cher.
A+