Posté : 29-12-2008 10:09 icone du post

Salut,
Je vois que L'analyse de Hotz rejoint la mienne........ Plutôt bon signe.

Les clapets sur les trois refoulements, pourquoi pas, mais sur ce type de machine un clapet en sortie du séparateur d'huile de la centrale est amplement suffisant ( A condition quand même que la centrale est située dans un local , en extérieur , par ce froid on pourrait avoir de la condensation de fluide dans les culasses des compresseurs à l'arrêt)

Concernant Profroid, on ne peut pas me soupçonner d'en être un supporter acharné. Cela dit il y en a des milliers qui tournent en France, en général correctement. En cas de problèmes il faut commencer par se poser deux questions :
- Mon circuit frigorifique est-il correctement réalisé ??? ( Pentes, pertes de charges ...)
-Ma régulation est-elle correcte ??? anti-court-cycles, retour d'huile (VEM NO ou NF ???) Charge en fluide, en huile, réglage des détendeurs ...(pour info j'ai déja touvé des cartons servant au transport, dans des flotteurs de reintégration d'huile, monté sur ces centrales, le flotteur était bloqué en position fermée) )
Si tout cela est bon, on peut commencer à envisager de taper sur le fabricant de la centrale.
Pour ma part je serais beaucoup plus réservé concernant les régulations du fabricant cité que de ses centrales proprement dites.