Salut 404 (peugeot ???)

Pas de mal à être nouveau ..........
NO = ouverte en absence de tension sur la bobine; NF = fermée hors tension.

Elctrovanne NF La plus couramment utilisée ( VEM liquide, Gaz chauds .....)
Electrovanne NO : on la trouve parfois sur les circuits de retour d'huile , sur des pilotes de régulation en industriel...... On va dire lorsque en cas de coupure de secteur ou de grillage de la bobine, il est imératif, ou préférable que l'électovanne reste ouverte. Ainsi, sur un retour de séparateur de centrale, c'est moins grave d'avoir le retour d'huile permanent ( bobine grillée) que de ne plus avoir de retour d'huile du tout (entrainementprogressif de l'huile dans le circuit et coupure des pressostats e sécurité d'huile)