bonsoir R 407
SURCHAUFFE
TEMP BP EVAP MOINS 14°
TEMP BULBE DETEND + 18 ° DONC GROS PROBLEME

SOUS REFROIDISSEMENT

T° CONDENS VENTIL COUPE à 35° enclenche à 39°

T° SORTIE COND 28° ENCORE ACCEPTABLE ,