Posté : 09-08-2012 14:43 
Bonjour vu les temperatures que tu viens de donner, il n y a pas de manque de charge mais une predetente ( filtre colmaté, longue tuyauterie, detendeur trop fermé)
pour trancher verifie ta temperature à l'entrée du detendeur, s'il y a un grand ecart par rapport à la sortie condenseur tu peux eliminer la panne du detendeur, et s'il n y a pas de delta important sur le deshydrateur, c'est qu'on est en presence de flash gaz , du a la longeur de tuyauterie.
je suppose que ton voyant liquide bulle