website logo
Auteur
avatar
dmarco

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » probleme clim industriele plus saladete


Posté : 09-08-2012 17:24 icone du post

Bonjour legentleman,

Surchauffe de 32K ??? ... c'est sûr qu'au niveau de la production frigorifique, ca ne doit pas le faire du tout!!

Je serais moins sûr que vous que le détendeur ne soit pas en cause!! A mon avis, c'est même la première chose à regarder!!

Il peut y avoir le préfiltre, côté buse qui est encrassé... ou tout simplement le bulbe qui a perdu sa charge ( et donc le détendeur reste fermé ) ... et donc, ca peut te donnr une surchauffe démesurée comme celle-ci!

De même, lorsque vous dites " s'il n y a pas de delta important sur le deshydrateur, c'est qu'on est en presence de flash gaz ", ca ne laisse pantois!!

@+
Au choix:

- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )

- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=5194&forum=149