website logo
Auteur
avatar
dmarco

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » machine a glacons apexa zb-15b


Posté : 10-08-2012 12:09 icone du post

Ne mets pas la charrue avant les boeufs!!

En branchant tout en direct ( y compris l'alimentation en eau ), tu ne la refroidira jamais ( l'eau ) ... et le surplus ira directement dans le trop-plein!!

Utilises tes manos!
quelle est la température de vaporisation?? ... quel FF?? ... le compresseur pompe-t-il ( ou pas )??

Selon le résultat => recherche de fuite(s), et réparation classique d'un circuit frigo!!

La quantité de gaz??
Je dirais ... guerre plus, mais pas moins!!
Avant de penser " recharge de gaz " .... assures-toi déjà que tu en as un réel besoin!!

@+
Au choix:

- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )

- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=5213&forum=149