Posté : 10-08-2012 21:21 icone du post

bonsoir a tous

marcel n'oublie pas ce que l'on appel la relation pression temperature, quand tu as chargé en hivers il faisait froid (si si je te promet même a marseille )
la tu nous annonce 36°c exterieur, donc la pression de ton circuit monte egalement, ce qui est normal, et il est fort a parier que tu sois rappeler quand il fera froid, et que ce coup là il y est un manque de charge
petite question avant d'aller plus loin, ou se trouve ton groupe , dehors ou dedans, et si a l'interieur, qu'elle temperature aproximativement a l'endroit ou est placé le groupe
@+



si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=5216&forum=149