Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » charge en fluide frigorig?¿ne


Posté : 10-08-2012 22:33 icone du post

Salut frigopath je pense que j'ai trop chargé car la bouteille liquide n 'était pas capable de contenir tous le fluide ,cette hivers j'ai chargé sans pensé a l' été et la bouteille contenait tous le fluide par contre j'ai pas noté la valeur de HP sur ma fiche de mise en service le pump down s'arrêter par le pressostat BP ,maintenant il 's'arrêter par le pressostat HP ,vu l'encart de T° extérieur le fluide occupe plus de place dans la bouteille.
Je lui proposerais une régulation de HP par variateur