Posté : 10-08-2012 22:42 icone du post

fais gaffe au moto condenseur ce n'est pas dit qu'il accepte la variation de tension.
je me suis jamais renseigné, mais ces petits groupes ont peut etre une plage de température a prendre en considération.

la derniére fois un client appelle parce qu'il a un pb sur un petit groupe de condensation qui sert a refroidir de l'eau pour des machines outils. c'est un monobloc, chargé d'usine en R407c à 2.1kg. L'histoire c'est que pour limiter les longueur de tuyauterie d'alim en eau, il l'a mis dans une chambre froide à 5°C, et avec la regul HP, le detendeur pompait jusqu'à 0.5 bars donc ca marchait mal, résultat 1.3 kg de R407c en plus à lui mettre dans la bouche.
Maintenant s'il le remet en ambiance chaude, c'est sûr qu'il faudra retirér du gaz.
Donc visiblement ce groupe n'était pas fait pour fonctionner dans des ambiances froides.
Tant que tu as mal, que tu souffres, ou que tu te poses des questions...c'est que tu as encore envie.