Posté : 11-08-2012 10:16 icone du post

Bonjour, un bon vieux kp5 et ça roule sans probleme

T'as pas de petite vitesse mais ça marche.

Ton soucis est en hiver car en été vu les chaleur que tu annonce le kp5 sera collé casi toute la journée et de temps en temps la nuit.
L'hiver certes ça arretera pas d'enclencher/déclencher mais ça marchera y pas de probleme, et en plus le jour ou tu depanneras un kp5 tu l'as dans le camion si tu fais du froid regulierement.

Aussi faut voir le passage de tuyauterie, comme tu dis 15m, l'hiver ta ligne liquide sous refroidi encore si passage dans un endroit non isolé, et l'été s'il fait chaud dans ce passage eh bien peu ou pas de SR.

L'idée de la bouteille plus basse pourquoi pas j'y avais pas pensé , mais necessite une petite modif de l'instal alors que le kp5 tu rajoutes un artifice sans rien arrété.

Quand tu as chargé en hivefr ton ventilo condenseur tournait et ta hp était bien plus basse et donc tu as pu lui en mettre d'avantage, mais si tu avais eu cette regule hp tu n'en aurais pas mis autant.