Posté : 12-08-2012 20:12 icone du post

as tu verifié la bonne rotation horaire de ton horloge.

une batterie prise en givre sur une fine epaisseur et en glace derriere, et ce sur toute la surface de ta batterie, il y a 2 solutions.

Soit la porte a été ouverte un long moment, et le deg n'a pas tout enlevé et derriere ca le givre a encore progressé.
Soit ton horloge ne fonctionne que lorsque tu la bouges avec ton petit doigt mais mécaniquement ne tourne plus.