de toute façon oui si tu ne contrôle pas le glaçage tu vas vers des prises en glace récurentes.

le probleme dans ce que tu décris c'est que si ton dégivrage se termine en temps et pas en température ( car non atteinte ou bien th fin de deg fonctionne mal, ou bien même trop de glace et sond fin deg tout le temps dedans), tu reprends la ventil aussi vite que le degivrage soit fini.

Peut etre est ce le moment de proposer un devis pour remettre ça au propre ( la regul bien sur )