website logo
Auteur
avatar
pierra

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » equivalence cp hermetique electrolux


Posté : 13-08-2012 23:41 icone du post

Bonsoir a tous,

Mars si ca peux t'aider la doc stoppil, tu doit avoir ce modele. SP 200
http://stoppil.fr/telechpanif/SP%20200%20F-090526.pdf
Tu as leurs coordonnées à la fin de la doc.

Il y a un moment que j'ai pas fait une de ces vacheries la, mais je pencherais pour un condenseur trop petit, et ou compresseur trop juste.
Sur les dompresseurs electrolux, pour mettre fait avoir par le passé, si compresseur hs je change le groupe de condensation sytématiquement par un UH, un peu plus puissant ( au cas par cas). Perso, j'appellerais stoppil, il pourront te donner la bonne equivalence, Le dt sur leur machine est de 15°c, pas négligeable.

A+
Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme.

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=5228&forum=149