Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » injection refroidissement scrool
Posté : 14-08-2012 23:43
ton det injecte lorsque la temp de ref est trop haute ( demand cooling) .
a l'arrêt du compresseur, avec l'inertie de température de la cloche de ton compresseur, il se peut que ton det injecte un peu.
S'il injecte en permanence t'as raison faut le changer.
s'il injecte à l'arrêt, ton schroll doit cycler.
si ton client paie les piéces, met une VEM en amont du det, asservie au fonctionnement du comp.
Maintenant, sans defaillance du det, s'il injecte c'est que ta surchauffe est limite.
Tant que tu as mal, que tu souffres, ou que tu te poses des questions...c'est que tu as encore envie.
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=5230&forum=149