ton det injecte lorsque la temp de ref est trop haute ( demand cooling) .
a l'arrêt du compresseur, avec l'inertie de température de la cloche de ton compresseur, il se peut que ton det injecte un peu.
S'il injecte en permanence t'as raison faut le changer.

s'il injecte à l'arrêt, ton schroll doit cycler.

si ton client paie les piéces, met une VEM en amont du det, asservie au fonctionnement du comp.

Maintenant, sans defaillance du det, s'il injecte c'est que ta surchauffe est limite.