Posté : 15-08-2012 00:02 icone du post

Bonsoir à tous

mars

Arrête moi si je me trompe

Scroll avec injection donc conçu pour des températures d'évaporation basses...Ce qui induit des températures de refoulement élevées d'ou l'injection (au fait c'est une injection en cours de compression ou à l'aspi?). comme dit frigopathe il injecte si la température de refoulement est élevée j'ajouterait que si le taux de compression et /ou la surchauffe est grande il injectera pour maintenir la température de refoulement à un niveau acceptable (en dessous de 100/110°C, c'est un détendeur thermostatique classique à ceci prés qu'il contrôle la surchauffe au refoulement.

PS: Je trouve étrange que le seul débit d'injection(d'habitude assez faible ) suffise à empêcher le PUMP DOWN, Y a t'il une régulation de puissance sur ce scroll?
le froid est un état d'esprit.

A fait: si tu le supprime tu risque d'avoir une température de refoulement trop élevée, a voir.