website logo
Auteur
avatar
mars

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » injection refroidissement scrool


Posté : 15-08-2012 00:14 icone du post

non pas de regulation de puissance, systeme au plus simple détendeur froid thermostatique ( tex2).

Oui l'injection est tellement forte que ça fait remonter assez la bp pour pas que ça coupe, d'où le défaut flagrant.

Par conter je vois sur le catalogue Fritec le prix, 415 euros HT l'engin , bon on le touche à plus de 50% mais quand même c'est bien payé le petit détendeur.

Aussi est ce que vous auriez la definission des couleurs du moteur condenseur , car il y a 6 fils ( moteur triphasé) il y a le rouge /orange/blanc cablé ensemble en attente, les autres fils sont cablé d'origine et comme sur le schéma copeland.
c'est une curiosité de ma part.


Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=5230&forum=149