Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » injection refroidissement scrool
Posté : 15-08-2012 10:43
Citation :
netsu
...c'est un détendeur thermostatique classique à ceci prés qu'il contrôle la surchauffe au refoulement...
Message édité par : netsu / 15-08-2012 00:05
Bonjour à tous,
Il me semble que la vanne DTC n'est pas un détendeur thermostatique classique car sur une température au refoulement élevée il s'ouvre et à l'inverse il se ferme.... complétement ! (Un TES2 ou autre ne se ferme complétement que lorsqu'il est HS je pense).
J'ai déjà eu un cas identique, le CP scroll cyclé sur arrêt de la VEM en pump down, remplacement de la vanne DTC et retour à la normale.
Par contre il faut bien régler le diff. du BP régule car lors du débrayage du CP scroll les pressions remontent pas mal.
A+
Nb : je dois avoir une doc, j'essaierai de la mettre en ligne
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=5230&forum=149