Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » injection refroidissement scrool
Posté : 15-08-2012 13:44
pour ce que tu appels le point neutre je pense pas car ce sont 3 couleurs différente et je pensait plutôt à une selection de vitesse par la sélection d'autre fils de câblage.
Mais n'ayant pas d'info , je laisse comme le constructeur propose la machine d'origine.
Pour la sécurité de vide, effectivement elle existe en interne du compresseur et c'est un debraillage automatique des spiral afin de proteger le compresseur, car il est aussi refroidi pas les gaz aspiré.
je me suis fait avoir une fois ou je pensait que le cp était mort car hp=bp et en fait c'était le debraillage qui s'est mit en marche car j'avais plus de fluide dans l'install( fuite bien sur).