Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » probleme clim industriele plus saladete


Posté : 16-08-2012 02:14 icone du post

Bonsoir gewalbe,

Citation : gewalbe L'évaporateur est il calculé en fonction de la puissance a distribuér ou peut on ajouter des distributeurs sans changer l'évaporateur


Euhhh ...je dirais que tu fais tout à l'envers!!

Une installation frigorifique ne se fait pas " à la louche " Tu es entrain de nous faire un mouton à 5 pattes...

En premier lieu, on fait un bilan thermique ...
En fonction de ce bilan thermique : tu choisis ton compresseur ...
Et en fonction des données de ton compresseur choisi : tu choisis ton évaporateur!!

Vu que tu as installé un compresseur 15% plus puissant, il y a de forte chance pour que ton évaporateur soit trop petit!!

Mais vu qu'on a aucune références, il est difficile de t'en dire plus pour l'instant. Pour l'instant, c'est la loterie!!

Pour ce qui est de la charge, vu que tu as remplacé le compresseur ... tu aurais dû remplacer le déshydrateur en même temps!! A ce moment là, pourquoi ne pas avoir mis un voyant sur la ligne liquide??

C'est du travail de bricolo!!

@+