Non tu es dans le vrai Agfroid.

Cher ami Gewalbe, même si ton experience de " routier" des install te permet de te depanner , il semble que trop peu de connaissance théorique te permettent d'optimiser le fonctionnement de ta machine, si optimisation il y a ?

Il faut les réferences machines afin de savoir quels sont les capacité maxi de ton évapo ainsi que de ton condenseur.

Il faut de bons tirages au vide suivi de plusieurs cassage azote afin d'assecher ton circuit frigo, démonter ton détendeur afin de verifier l'état de la buse et selon la puissance voir si son remplacement est à faire ou pas.

Profiter de monter un deshy à visser et un voyant afin de te faciliter le travail futur.

Le fait que tu es de la condensation sur ton évapo est normal, mais ne justifie en rien le fonctionnement correct de ton install.

Donne des photo des références tous ce que tu peux afin de t'aider car je t'assure c'est pas simple ton histoire " le belge"