Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » remplacement du R502
Posté : 04-01-2009 13:30 
Le R502 (CFC) a été remplacé par le R404A (HFC), plus rarement le R507 (HFC) aux performances moyennes et il est également nécessaire de remplacer l'huile. Il y a eu le R402A, le R408A (FX10 fluide de transition ) nécessitant également le remplacement de l'huile, mais ce sont des HCFC's. Il existe un "drop-in", le R403B, pas besoin de changer d'huile, mais c'est malheureusement encore un HCFC. Tous ces produits sont des mélanges. (charge en phase liquide).
Dans tous les cas de figure le frigoriste doit te changer l'huile, le filtre déshydrateur, marquer sur la bouteille liquide le nouveau fuide et il doit normalement récuperer l' ancien fluide afin qu'il le donne a son fournisseur / organisme compétant .
http://pagesperso-orange.fr/refrigeration-marine/ref.htm
Aux audacieux sourit la chance !Message édité par : isfcer / 04-01-2009 13:32
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=630&forum=149