Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » remplacement du R502
Posté : 04-01-2009 13:30
Le R502 (CFC) a été remplacé par le R404A (HFC), plus rarement le R507 (HFC) aux performances moyennes et il est également nécessaire de remplacer l'huile. Il y a eu le R402A, le R408A (FX10 fluide de transition ) nécessitant également le remplacement de l'huile, mais ce sont des HCFC's. Il existe un "drop-in", le R403B, pas besoin de changer d'huile, mais c'est malheureusement encore un HCFC. Tous ces produits sont des mélanges. (charge en phase liquide).Message édité par : isfcer / 04-01-2009 13:32