Reprenons point par point, on a :
Citation : gewalbe L'évaporateur ne givre pas .
La LIGNE située juste apres le détendeur givre aisnsi que les distributeurs.
Logique! tu nous dit avoir une T° d'evaporation de -3,5°C, le givre est donc obligatoire à une température si basse....
Citation : gewalbe Le compresseur est tres chaud ce qui me semble normal puisque le compresseur n'aspire pas les vapeurs de l'évaporateur qui doit refroidir le compresseur.
Ben si, puisqu'on est dans un circuit fermé! C'est le retour de ces vapeurs qui assurent une température correcte du compresseur.
Citation : gewalbe Je n'ai pas encore controlé la surchauffe et le sous refroidissement.
Je vais te dire un secret : ON S'EN FOUT! Puisque tu nous donnes les températures nécessaires, on peut même calculer surchauffe et sous refroidissement de tête!!
Surchauffe = 20,8K ... Sous refroidissement = 24,3K
D'un côté comme de l'autre, le moins qu'on puisse dire ... c'est que ce n'est pas terrible!!!
Citation : gewalbe Je viens d'acheter un "testo 560" qui renseigne directement ces deux mesures.
C'est bien, beau gadget!
Citation : gewalbe Qqqn peut-il m'aider.
T'aider ... certainement! Mais à une condition : Qu'il y ait une question clairement posée!!
@+