Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Teste d?®tendeur
Posté : 17-08-2012 06:43
marcel, sur n'importe quel GEG tu peux savoir le DT théorique sur l'eau, pour ca des abaques sur tes pompes et la puissance frigo de ton groupe son nécessaires.
1 - il faut relever la HMT de ton circuit (pression eau sortie pompe - pression eau entrée pompe).Les abaques ou le constructeur te donnerons donc le débit.
2 - avec les ref des compresseurs, ou les ref du GEG, tu obtiens la puissance frigo
3 - avec la formule Pf = Qm * Dt
tu obtiens ton Dt théorique
Exemple 100kW avec 20m3/h te donne Dt=5
Tant que tu as mal, que tu souffres, ou que tu te poses des questions...c'est que tu as encore envie.