Posté : 04-01-2009 17:17 icone du post

effectivement, le r408a est compatible avec la minérale!!MAiS attention fluide de transition!!! seulement car composé à 47% de R22 donc R408A va disparaître ne même temps que R22!!!
voir là aussi:
http://mdf.afpa.free.fr/article.php?sid=25&mode=&order=0
maintenant 2 cas de figure se présente
1. soit tu prend un fluide de transition qui te permets de rajouter ou changer le fluide sans remplacement d'huile et de pièce ce qui ici , vu l'âge avancé de la machine, serait un bon compromis pas trop cher
2. pour une machine + récente changement complet de gaz+ huile+détendeur pour passage vers un Nv gaz définitif pour éviter tout problème ultérieur vu la disparition de r502 r22 r408a etc...

bon courage!! c'est dimanche mais beaucoup d'intervenants aujourd'hui!! magnifique surtout après les fêtes
à+ tout le monde
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.


Message édité par : aircofrigo / 04-01-2009 17:22


Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=630&forum=149