Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Pr?®levement Huile pour test
Posté : 18-08-2012 20:52
salut les gars
les prélèvements d'huile je pense que c'est mieux sans intermédiaires, style flexibles qui traînent partout et n'importe où et qui renferment peut être un peu d'huile pourrie.
Sur les centrales c'est facile par le bas du bouteillon d'huile en ouvrant légèrement la vanne, aprés avoir soigneusement fait goutter ce qui peut stagner dans le raccord 1/4.
Je ne connais pas l'incidence d'une goutte d'huile acide additionnée à un test valide, donc j'essaie de ne pas prendre de risque.De toute facon, si je decide qu'il faut vidanger en sachant que le client paie, j'économise le test.
en ce qui concerne les mono compresseur hermetiques, c'est plus à la couleur, à l'odeur et au passif de l'install.
maintenant chacun voit midi à ca porte
Tant que tu as mal, que tu souffres, ou que tu te poses des questions...c'est que tu as encore envie.
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=5251&forum=149