Posté : 18-08-2012 21:56 icone du post

Bonsoit Gwalbe
tu nous a donne les infos suivantes:


pour répondre à un autre : 
basse pression 3.5 bar HP 23 b 
t° evap -3.5 t° COND 52.4 
t° sortie cond 29.7 
t° bulbe det 17.3 
t° entrée det 27.3 
t° sortie dét 2.3



ses temperatures suggerent la panne du detendeur trop petit.
comme le compresseur a ete modifie , je te conseille de lire sa plaque signaletique et releve la puissance en TON , puis de demonter l'orifice du detendeur et voir le chiffre de la buse installee et le comparer au tableau de puissance de ce detendeur ( plusieurs buses possibles en fonction de la
puissance du compresseur en TON).
tu dois ramener tout le freon vers le condenseur et la bouteille liquide en fermant la vanne depart liquide ,puis une fois la BP vers 0.5 bars tu fermes l'aspiration du compresseur, et tu devisse la partie superieur du detendeur.