Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Pr?®levement Huile pour test
Posté : 19-08-2012 10:49
et les regles les copains?
perso faute e moyen donné par mon agence, je rince toujours mes flexible ou mano à l'azote.
Le jour ou ils en auront marre de payer de l'azote ,j'aurais des flexibles pour chaque fluide ainsi que les manos, mais c'est pas arrivé
Sur ton scroll, l'ayant fait il y a 3 jours, tu ouvre ton flacon de produit test, tu mets ton flexible dedans , puis tu branches doucement ton flexible sur le shrader de carter de ta cloche afin de ne pas te prendre une giclée d'huile et d'en mettre partout.
Après moi je te parle du test d'acidité universel qui réagi instantanément.
après il existe des test que tu envoi en laboratoir, mais vu le coût et délai , perso je prefere faireune vidange si le doute persiste.
de plus s'il y a un suivi de ton install, tu devrais connaitre la dernière vidange.
Perso je ne dépasse jamais 2 ans sur mes GEG ou centrale froid commercial sans faire de vidange complete avec filtres.
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=5251&forum=149