Posté : 06-01-2009 22:02 icone du post

salut amar
evanne bloquée mécanique ou panne électrique ? si problème électriquetu peut actionner l'électrovanne avec un aimant (en vente chez les fournisseurs ou à récuperer ex dans vieux magnetron de micro ondes)
si ton electrovanne et ton détendeur sont raccordés par raccords vissés tu peut desserer légerement pour voir si tu as de la pression (instal à l'arret BP au dessus de zéro pour ne pas aspirer d'air )
dans lecas de raccord brasés on peut déserrer l' entrée du détendeur
en te souhaitant d'ètr plus perpicasse la prochaine foie